三人行范文网
  • 配变接线方式
  • 变配电所对主接线的基本要求
  • 对变电所主接线的基本要求有
  • 变配电所主接线类型
  • 对工厂变配电所主接线有哪些要求
  • 配电所接线方案
  • 10kv配电变压器
  • 变电所主接线方案的基本要求
  • 主接线方式及相关要求
  • 供配电主接线实验报告

10KV配电变压器如何确定接线方式

  详细请看说明书,别接错了

配变接地线

  说说接地两个字,其实也是蛮复杂的。下面Zhe段文章希望对你有用。   为了确保低压配电Xi统及电气设备、用电器具的安全使用,必须采取适Dang措施,防止使用人员发生电击危险及电气She备、用电器具烧毁。接地是常用的一种方法,Yin为大地是可导电的地层,其任何一点的电位Tong常取零,即零电位(当单相接地时,离接地Dian20m及以外视为零电位)。   Dui电气设备、用电器具而言,如果将其金属外Ke与大地连接,这时金属外壳就接近零电位。即Shi在故障情况下,如发生电气设备因绝缘破坏造成Peng壳短路,由于金属外壳已与大地作良好的Dian气连接,则金属外壳与大地的电位差变低,若人与Zhi接触,通过人体的电流就也小,提高了Jian接触电的安全性。   对低压配电系统而言,Jiao多将配变中性点接地(称为工作接地)。从电Qi安全角度来看,在一定的条件下,可与电气设备的Jie地共同作用。当接地故障时,产生的电流可使Pei电系统中的保护设备在适当时间内动作,切Duan电源,用以保证安全。   由于电气She备及用电器具的金属外壳可以直接接地,Ye可以通过导体接到配电系统已接地的中性点Shang,配电系统可以直接接地或不接地或通过阻Kang接地,这几种接地组合即称为低压配电Xi统接地方式。   二、接地方式的基本Zu成   接地方式的组成部分可Fen为电气设备和配电系统两部分。   1.Dian气设备的接地部分   (1)接地体:与Da地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一Zu导体。   (2)外露可导电部分:电Qi设备能触及的可导电部分。正常时不带Dian,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外Ke。   (3)主接地端子板:一个建Zhu物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护Jie地)的端子和等电位连接线的端子的组合。Ru成排排列,则称为主接地端子排。   (4)Bao护线(PE):将上述外露可导电部分,Zhu接地端子板、接地体以及电源接地点(或人Gong接地点)任何部分作电气连接的导体。Dui于连接多个外露可导电部分的导体称为保护Gan线。   (5)接地线:将主接地Duan子板或将外露可导电部分直接接到接地Ti的保护线。对于连接多个接地端子板的Jie地线称为接地干线。   (6)等电位连Jie:指各外露可导电部分和装置外导电部分De电位实质上相等的电气连接。   2.Pei电系统的接地部分   (1)相Xian(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。   (2)Zhong性线(N)。https://www.fanwen99.cn/article/148028843.html与系统中性点相连,并能起输Song电能作用的导体。   (3)保护中Xing线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的Dao体。   (4)电源接地点。Jiang电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。   San、接地方式的分类   我国配电Xi统的接地方式已使用IEC规定,其分Lei仍然是以配电系统和电气设备的接地组合Lai分,一般分为TN、TT、IT系统等。Shang述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点Dui地的关系。其中T表示直接接地;I表示不Jie地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设Bei的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电Yuan接地点无连接的单独直接接地;N表示直接Yu电源系统接地点或与该点引出的导体连接。   Gen据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统You分为TN-C、TN-S及TN-C-S系Tong。   TN-C系统:保护线Yu中性线合并为PEN线。   TN-SXi统:保护线与中性线分开。   TN-C-SXi统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PENXian,从某点以后分为保护线和中性线。   Di二节 各种接地方式的应用范围   Zai低压配电系统中,常将电气设备的外露可导电Bu分接地,进行间接触电的防护。   Yi、 TN系统   在TN系统Zhong,所有电气设备的外露可导电部分均接Dao保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通Chang是配电系统的中性点。   TN系Tong,称作保护接零。当故障使电气设备金属外Ke带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,Neng使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电Yuan。   1.TN一C系统   Gai系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、Jing济的优点。当发生接地短路故障时,故障电Liu大,可使电流保护装置动作,切断电源。   Gai系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线Lu,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈Xian在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不Li。此外,PEN线上微弱的电流在危险的Huan境中可能引起爆炸。所以有爆炸危险环境不能Shi用TN-C系统,。   2.TN-SXi统   该系统中保护线和中性线分开,系Tong造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由Yu正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的Dian气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用Yu数据处理和精密电子仪器设备的供https://www.fanwen99.cn/article/148041663.html电,也可用于Bao炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有Dan独接地触点的插头。采用TN-S供电既Fang便又安全。   3.TN--C一SXi统   该系统PEN线自A点起分开Wei保护线(PE)和中性线(N)。分开Yi后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应Fen别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的Se标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开Hou,PE线不能再与N线再合并。   TN-C-SXi统是一个广泛采用的配电系统,无论在工Kuang企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保Zheng一定安全水平。   二、T一T系Tong   在T-T系统中,其配电系统部分有Yi个直接接地点,一般是变压器中性点。其Dian气设备的金属外壳用单独的接地捧接地,Yu电源在接地上无电气联系,称为保护接地,适用于Dui电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供Dian。   三、IT系统   IT系Tong的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外Lu可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源De接地体上,这也是保护接地。   由于Gai系统出现第一次故障时故障电流小,电Qi设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此Ke以不切断电源,使电气设备继续运行,并可Tong过报警装置及检查消除故障。   Si、保护接地范围   无论何种配电Xi统接地方式,下列电气设备和用电器具的外露Ke导电部分均应通过保护线(PE)接地(如TT、ITXi统)或接到中性线上(TN系统)。   (l)Bian压器、电动机、电器、手握式及移动式电器。   (2)Dian力设备的传动装置。   (3)配电装Zhi的金属构架、配电柜及保护控制屏的框架。   (4)Pei电线的金属保护管、开关金属接线盒等。

什么是变电所的主接线,对主接线有哪些基本要求,供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几

  变电所的主接线和电气主接线意思大体差不Duo,电气主接线是指发电厂和变电所电气部分的Zhu体,反映各设备的作用、连接方式和回路间的相互Guan系   对主接线要求:可靠性、灵活性、Jing济型   基本形式:单母线(包括单母线分Duan和单母线带旁路)、双母线(包括双母线分Duan和双母线带旁路)。3/2接线(500KVYi上用到)、4/3接线(全世界暂时只有加Na大的一个水电厂用)

什么是变电所的主接线,对主接线有哪些基本要求,供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几种?

  电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电Li系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求Er设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传Song电能的电路。变电所的主接线具体的又可Fen为:一次接线、二次母线和配出线三个部分。

配变监测计量终端表应该接到哪个接线盒

  原理上接左右都可以,但按规程和习惯一般Shi电能表接左边,配变终端接右边。   这问题Wu法深入解释什么吧...

变、配电所的一次接线、二次接线各指的是什么?

  配电柜里有一次回路和二次回路,而连接一Ci回路中的一次设备的接线叫一次接线,连接二Ci回路中的二次设备的接线叫二次接线

变频器配电柜出来六个接线端怎么接电动机

  上面三个接线头横的方向用连接片短接,下Mian三个接线头接三相电源(星形接法)。(U1  V1  W1  Duan接,W2  U2  V2接三相电源,正好是星Xing接法)。   拆下上面横的方向连接片,Gai为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三Xiang电源(三角形接法)、(U1和W2短接,  V1HeU2 短接, W1和V2  短接  。Zai分别接三相电源,正好是三角形接法)。   配变接线方式   配变接线方式   配变接线方式

10kV配电变压器D,yn11接线,一次侧断一相,二次侧电压如何变化?

  Dyn11接线的变压器,当一次侧一相断Xian时,二次电压的变化是:   故障相的滞后相,Xiang电压不变,仍为220V,其他两相电压为110V,Dui滞后相的线电压均为330V,无滞后相De线电压为0.   如一次A相断线,滞后的Ubn=220V,Qi他Uan=Ucn=110V, 包括有bXiang的线电压Uab=Ubc=330V,无bXiang的Uca=0。

变,配电所一次主接线中所用的电气设备,称为什么

  一次主接线用的电气设备称为配电装置

冀ICP备13008870 站点地图